罗美特流量计,通过modbus通讯,发送过来的数据如下
流量计温度和压力分别占用2个地址,发送过来的数据对应为16进制数,如下所示,这个数据如何计算为10进制数呢



参数           寄存器地址    十六进制数
流量计温度    4072            418C
                    4073            E8EE
流量计压力    4074            42CA
                    4075            4E39
qiaoshougang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 396 点
下载积分: 5176 分
在线时间: 320(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-04-30
查看qiaoshougang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-13 18:22
十六进制数418CE8EE就是浮点数17.613735  十六进制42CA4E39浮点数就是101.152779
不需要转化