gongxx163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 467 个
工控威望: 558 点
下载积分: 10388 分
在线时间: 501(小时)
注册时间: 2010-03-06
最后登录: 2024-05-15
查看gongxx163的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-11 13:23
我们公司使用一个S7-1200 plc 输入信号有的,由于其频率比较高,0.09S一次。程序中使用普通的信号,plc 输入点有闪烁但是监控程序时输入点并未有变化,一直处于OFF状态。

而且这个问题不是一直都有,时常发生。  想问问大家是不是需要修改程序中的输入信号的类型为P是否可以。

希望大家给点建议!

谢谢!
林亦然
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 336 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2015-04-16
最后登录: 2024-05-15
查看林亦然的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-13 15:07
明显就是输入信号的ON的时间少于PLC的扫描周期,建议直接用中断或者用高速计数口的输入点