一台C200HE的cPU坏了,程序有,但定位模块的设置和ⅠO定义没了,求指导,谁能帮我下也可以,会感谢的!!!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1819 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 7533 分
在线时间: 1225(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-04-29
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-11 16:58
打开程序→在线工作→双击左边栏的IO表和单元设置→选项→从PLC传送