merry74110
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 101 点
下载积分: 685 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2017-02-27
最后登录: 2024-01-22
查看merry74110的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-09 15:29
有一个松下伺服,想通过485读实时转速和扭矩,但配置是欧姆龙CJ2M-CPU33 配个485串口CIF11,查了下资料只能用TXD和RXD做无协议通讯,伺服转速地址4D06,转矩地址4D08,但没用过TXD和RXD,协议要怎么做,求教论坛大师们!!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1819 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 7533 分
在线时间: 1229(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-05-08
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-11 16:21
首先,必须弄清楚从机(松下伺服驱动器的)通信协议,如果是ModBus RTU那就不用写自由协议(就是你上面讲的无协议)欧姆龙CP/CJ PLC自带
如果其它协,你还真要找松下协议手册自己写一遍。。。。。。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。