15642396680
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 148 点
下载积分: 895 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2018-05-24
最后登录: 2024-04-03
查看15642396680的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-04 23:59
请教大神们 现有一套三菱MR-J4-B驱动器带5KW伺服电机可以用S7-1200脉冲PNP方式控制吗?功能只实现圆周方向10等份的简单定位控制!编码器反馈位置PLC如何读取?S7-1200PLC怎么设置减速比?增益是通过1200PLC参数还是MR Configurator2进行设置?