仕仔shi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 251 点
下载积分: 839 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2013-12-27
最后登录: 2023-11-27
查看仕仔shi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-02 16:33
各位,有知道FX2N有没有类似于FX3U那样的CRC校验指令
我用的是RS指令做MODBUS通信但很多都需要循环冗余校验(CRC)有合适代替的指令吗?
请帮帮忙.谢谢
仕仔shi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 251 点
下载积分: 839 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2013-12-27
最后登录: 2023-11-27
查看仕仔shi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-03 19:26
引用
引用第2楼anlyl2014于2020-01-03 16:13发表的  :
参考我发的例子,第1个程序就是当年用FX2N写的
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666109.html


CRC那个我看了一下,你用的是3U也用上CRC指令,
我现在又遇到一个问题CRC计算我知道如何算了,但在2N,PLC上我不知道怎么利用右移出来为1的(2进制数)怎样对比判断为"1"在带入A001重复运算8次了,你有做过吗,可以教一下我吗
给个例子我看看也可以.(*^__^*) 嘻嘻……
仕仔shi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 251 点
下载积分: 839 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2013-12-27
最后登录: 2023-11-27
查看仕仔shi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-01-08 13:45
图片:
引用
引用第5楼tingfenghu于2020-01-04 19:10发表的  :
FX3G也不支持CRC指令。
CRC已经做成子程序,稍微改一下就可以,
基本上是移位和比较指令,2N应该都支持,

http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651884-page-1.html





我不太懂 SUB D10 K2 D140
为什么要循环6次,是什么意思?
仕仔shi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 251 点
下载积分: 839 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2013-12-27
最后登录: 2023-11-27
查看仕仔shi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-01-08 16:25
引用
引用第6楼仕仔shi于2020-01-08 13:45发表的  :





.......

2N可以取消RS指令的报文吗.现在一直有报文,
知道怎么取消吗,改报文数据我就会2N取消报文就没看到是哪里