15396976468
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 148 点
下载积分: 124 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2019-05-22
最后登录: 2024-04-23
查看15396976468的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-30 09:42
目前用3U在做冲床上下料,伺服的速度很快,碰到极限开关总会跑过了,求教极限开关的信号给plc还是接到伺服驱动器上面,才能让伺服立即停止呢
sichuan0608
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 134 点
下载积分: 25407 分
在线时间: 154(小时)
注册时间: 2016-02-17
最后登录: 2024-04-26
查看sichuan0608的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-09 16:15
建议接到伺服本体,伺服的LSP和LSN信号OFF伺服会立即停止,接到PLC的IO上面需要逻辑处理,伺服高速运动的时候反馈不及时,逻辑处理不好容易跑过!