huangaijia
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 703 个
工控威望: 2593 点
下载积分: 10318 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2019-07-22
最后登录: 2024-06-15
查看huangaijia的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-25 21:35
前2个月公司加了一条生产线 相线是300平方双并的 用的铁的走线槽 长度约170米 走线槽是从配电房 分线柜上部直接连接的 因为白天生产 晚上不生产 白天没注意有没有电流声 今天晚上试机时 电流很小100A左右 发现走线槽有电流声 而且比配电房里的声音还大 这个有没有什么问题
mjp1204
创意生活,创意来自生活,创意改变生活。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 3722 点
下载积分: 4427 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2013-03-25
最后登录: 2024-06-03
查看mjp1204的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-26 22:53
电流声是正常的