和尚恋上网
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 102 点
下载积分: 2798 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2018-12-17
最后登录: 2023-12-24
查看和尚恋上网的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-25 16:03
三菱3U 64MT PLC开机亮err灯,run灯不亮,使用PLC诊断,需要清除存储两次ERR灯灭,远程操作RUN没反应,STOP再RUN,RUN灯亮,写入简单程序X点和Y点都沒动作,重上电开机PLC又复前面情况,请问如何解决 ?
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1555 点
下载积分: 3678 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-05-07
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-25 16:59
CPU坏了,需要维修
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步