仕仔shi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 251 点
下载积分: 839 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2013-12-27
最后登录: 2023-11-27
查看仕仔shi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-23 14:27

1.从PLC读取出来的程序提示没有编译("程序本体"为红色字体)有FB程序,

2.我进行全部编译后做程序校验提示不一致.

有办法能让我读出正确运行的程序吗?


三菱客服就说程序有上一次没有完全覆盖上次的程序,是这么一回事吗?
仕仔shi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 251 点
下载积分: 839 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2013-12-27
最后登录: 2023-11-27
查看仕仔shi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-25 08:40
引用
引用第1楼戆狮于2019-12-24 21:01发表的  :
不一致的地方不多就手动改到一致,如果太多除非有源程序,否则就单纯读出梯形图在线修改

就是没有源程序,7000多不中有500多步不一致
仕仔shi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 251 点
下载积分: 839 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2013-12-27
最后登录: 2023-11-27
查看仕仔shi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-18 08:25
[quote]引用第6楼何启海于2020-03-16 23:42发表的  :
跟你分享一下看看这样行不行,打开软件-读取-先读取程序,不度源程序,不读参数,读取完毕后,再选读取程序参数,读取完毕后,校验一次,看看行不行,前几天我也遇到过,就是这样解决的。
[/quot
好的,我试一下
仕仔shi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 251 点
下载积分: 839 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2013-12-27
最后登录: 2023-11-27
查看仕仔shi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-03-18 08:27
引用
引用第7楼渣渣晖于2020-03-17 13:48发表的  :
你读的源代码,源代码不是最新版本,有人在线直接修改过程序,导致源代码与程序校验失败

客服也是这样说,叫我要磨把不一致的地方改过来,要磨重新做一个新的程序覆盖下去