这次项目有个水平移动载具,通过光慕做保护,用的双电控,三位五通中泄阀。
正常使用都是正常的,但是当载具停在一个工位(其中一个电控一直得电),我不停触发光幕(触发光幕会双电控都失电),然后我不在触发光幕,我开始启动载具到另一工位(当时得电电控失电,别一个电控得电)。这过程中气缸速度会非常快。。。
大家有没有遇到过啊?怎么解决得?
akaiya
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-05-10
查看akaiya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-09 22:11
cythyx大的建議蠻有趣的~弟到沒有這樣試過
往常弟遇到這種問題
都是詢問機械設計可否改成中封式的比較快
若真的不行改的話....
會請設計兩端追加緩衝器避免撞壞