这次项目有个水平移动载具,通过光慕做保护,用的双电控,三位五通中泄阀。
正常使用都是正常的,但是当载具停在一个工位(其中一个电控一直得电),我不停触发光幕(触发光幕会双电控都失电),然后我不在触发光幕,我开始启动载具到另一工位(当时得电电控失电,别一个电控得电)。这过程中气缸速度会非常快。。。
大家有没有遇到过啊?怎么解决得?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3416 个
工控威望: 20952 点
下载积分: 21424 分
在线时间: 1709(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-05-20
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-10 09:45
因为你正常动作时,反向有气压。都泄气了就没有反向压力了