逆风不怂
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 143 点
下载积分: 787 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2018-10-21
最后登录: 2024-05-06
查看逆风不怂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-09 09:25
现有台设备上下走气缸,高度可调节用的是U型光电开关来计数(U型开关是那种作伺服复位的原点感应开关),用的是像梳子一样的剧齿,间障较小,PLC是三菱,程序用的是INC指令,但气缸速度快就计不了数,能不能用高速计数器 如C235
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 401 点
下载积分: 974 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2024-05-08
查看huiyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-11 12:47
试下不就知道了吗?光电开关一秒百十次没问题吧