逆风不怂
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 143 点
下载积分: 787 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2018-10-21
最后登录: 2024-05-06
查看逆风不怂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-09 09:25
现有台设备上下走气缸,高度可调节用的是U型光电开关来计数(U型开关是那种作伺服复位的原点感应开关),用的是像梳子一样的剧齿,间障较小,PLC是三菱,程序用的是INC指令,但气缸速度快就计不了数,能不能用高速计数器 如C235
eledesigner
懂一点点
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1663 个
工控威望: 1917 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 2075(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-05-14
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-09 09:46
气缸能有多快,完全不用高速计数