caif02
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 149 点
下载积分: 586 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2013-01-13
最后登录: 2021-06-25
查看caif02的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-04 23:20
为了不增加PLC的模拟量模块,想到用PLC的高速脉冲输出功能来控制变频器的给定频率值。如PLCq0.1输出0-20khz对应变频器(设接收最高频率20Khz)0-50HZ的给定速度。
由于本人对200SMART的脉冲指令不熟悉,今天搞了一天未能成功,现求助各位大神!
(说明:很多变频器都有高速脉冲输入功能,变频器可以直接检测输入脉冲的频率周期,可以直接设定变频器的设定频率。)
[ 此帖被caif02在2019-12-05 22:22重新编辑 ]
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 672 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 526(小时)
注册时间: 2012-11-08
最后登录: 2024-04-27
查看hexdho的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-05 15:09
为什么不用200SMART通过485通信控制变频器呢?