q2374392249
人之所以伤心,是因为看得不够远。——林语堂 ​
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 287 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2019-10-14
最后登录: 2024-05-11
查看q2374392249的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-25 10:56
图片:
关于这个顺控中的,跳转和并行分支可以这样用吗?


当我某个条件满足的时候,转换执行下面的状态的同时也向前跳转执行前面的状态
人之所以伤心,是因为看得不够远。

——林语堂 ​ ​​​​
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 20863 分
在线时间: 1014(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-05-22
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-25 12:38
不可以吧,轉換時會報錯
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 20863 分
在线时间: 1014(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-05-22
查看twingo49的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-11-25 12:59
图片:
改成這樣就可以
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(q2374392249) 是这样的, 我想那些步同 ..
    twingo49
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 9134 点
    下载积分: 20863 分
    在线时间: 1014(小时)
    注册时间: 2013-08-08
    最后登录: 2024-05-22
    查看twingo49的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-11-25 20:17
    引用
    引用第6楼q2374392249于2019-11-25 14:51发表的  :


    你好,我想14步和12步同时在运行,就是说plc在运行过程中12步在运行,14步也是活动步(第一次运行除外),选择性分支好像无法做到这一点,所以我才用的并行分支

    把進入14前的節點4裡面的條件跟進入12的節點10內的條件寫成一樣就可以了。
    twingo49
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 9134 点
    下载积分: 20863 分
    在线时间: 1014(小时)
    注册时间: 2013-08-08
    最后登录: 2024-05-22
    查看twingo49的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-11-26 12:23
    引用
    引用第8楼q2374392249于2019-11-26 10:59发表的  :



    谢谢老师,这个不会因为选择性分支而选择其中一条支路吗,按照plc从上到下从左到右的原则的话

    你可以寫一段試試看 ,我試過沒問題
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(q2374392249) 真诚感谢!