376236753
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 228 点
下载积分: 964 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2017-11-21
最后登录: 2025-06-09
查看376236753的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-18 17:36
请问9个400W松下伺服+2个变频器,用个32A 30MA2P漏点空开够吗?别人也这么点东西用了63A的。感觉浪费了‘’
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1307 个
工控威望: 1464 点
下载积分: 8010 分
在线时间: 370(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2025-06-11
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-18 22:52
漏电空开可能会有问题,特别是带变频器,可能上电一瞬间就空开跳保护。一般的变频器都有说如果要用漏电保护,要选择200mA
以上,且保护不动作时间不低于0.2秒,这种规格的漏电开关基本买不到。