乱舞天朝
志存高远
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 214 点
下载积分: 1802 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2013-08-17
最后登录: 2024-04-29
查看乱舞天朝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-14 13:20
1、C200H的PLC不是使用CPM1-CIF01转换后和计算机通信,使用的是C200H-LK201-V1这个通信模块上面的
25孔的通讯口和直接和计算机的串口进行通信,
2、转接线:PLC-计算机:2-2、3-3、7-5,PLC侧4和5短接、6和20短接,计算机侧4和6短接、7和8短接。
3、模块设置的方法是:将SW1-SW4设置为0052,模块背面的DIP3拨到ON、其余置为OFF,CTS拨在0V。
上述设置表示通讯协议是hostlink、单元号是0、数据格式是9600、7、2、E。
本司长期从事非标自动化设备电气控制、工业自动化开发工作:

1.熟悉各类PLC程序设计, 人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏程序,可CAD出图接线图。
联系方式:QQ 275518719 微信:HEXI510
ytzidonghua
plc 触摸屏 自动化技术培训等电话0535-6380506
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2006 个
工控威望: 4832 点
下载积分: 17190 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2006-09-27
最后登录: 2024-04-23
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-10 17:34
这个比较便宜的模块还有些。C20之类的模块都很难找到了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com