jeffrey1323
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 2668 点
下载积分: 7705 分
在线时间: 313(小时)
注册时间: 2019-05-30
最后登录: 2024-04-26
查看jeffrey1323的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-13 10:10
电热管接线,这样可以吗?每两只用一个接触器控制,电压380V


谢谢各位大大的回覆,这案子不用SSR或SCR控制直接380V输出,但需依温度不同由PLC控制  2 ,4 ,6 ,8 只電热管加热,所以用不到3个接线方法



[ 此帖被jeffrey1323在2019-11-14 11:21重新编辑 ]
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10721 个
工控威望: 17874 点
下载积分: 10336 分
在线时间: 2632(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-05-01
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-13 16:56
加热管380V用三角形接法,你这种星形短接一相理论上也可用,但浪费接触器一副触点(不太理解)。如果星形接法带三个负载,你的额定输出功率就小了
三人行者必有我师 ,择其善者而从之