henrywang10
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 306 点
下载积分: 742 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2015-10-06
最后登录: 2024-04-08
查看henrywang10的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-12 19:39
各位高手好
      本人在使用欧姆龙CP1E时发现有些问题,比如在回原点时用ORG指令,在设置的脉冲输出0里面是这样设置的        查找方向:CW, 侦测模式:方法2   查找操作:反转1
操作模式:模式0    原点输入信号     NO   接近输入信号   NC          查找高速度5000     查找接近速度1500    查找补偿0   查找加速比率200    查找减速比率200     原点返回速度2000
加速比率100    减速比率100

用到的指令有PULS,SPED ACC     使用下降沿停止INI指令
现在问题是如果加大查找接近速度,比如从1500加到5000 ,在找到原点时会冲过头,这是什么原因。