流辰沙
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2018-12-27
最后登录: 2024-04-16
查看流辰沙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-11 17:38
第一次用双头中封电磁阀,请教一下该怎么写PLC程序?
想到两种方法:
一、一个电磁阀对应2个自动M和2个手动M,急停就把两个自动M复位掉


X24为旋钮开关,切换手自动

二、一个电磁阀对应1个自动L(锁存继电器)和1个手动M ,将急停串到自动输出的条件中



求大神指点两种方式各有什么弊端,或者控制逻辑是否有啥不完善的地方。
如果能分享下更好的控制方式,不胜感激!
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1012 个
工控威望: 1804 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1095(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-04-27
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-12 15:52
用第二种吧,并且你需要把M复位掉,否则你的急停不安全
一般油缸用这种三位的阀多,气缸真的意义不大,就算停在中位,空气可以压缩,气缸也是可以动的
Your happiness is everything.