yzl333
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 409 点
下载积分: 833 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2019-10-28
最后登录: 2020-10-30
查看yzl333的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-06 13:26
数控机床的进线是三相4线,零线和地线连接到一起的,机床内部是按三相5线的,零线 地线分开的。结果就把零线地线接一起开机。试机开始正常,其中一台做2小时左右,突然黑屏,系统保险,驱动器保险 全爆了。拆下来换保险后正常,装上机就爆保险,24V正常。这个和接地有关系没。求各位大师指点!!
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1261 个
工控威望: 1437 点
下载积分: 5420 分
在线时间: 819(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-05-01
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-06 16:54
这要接 不烧东西就奇怪了  把零线和地线分开接就可以了 地线==!零线