hnwygcb009
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2529 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2014-06-28
最后登录: 2024-05-10
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-30 22:55
ACS510变频器做恒压供水时一般都选择PID宏,然后用4011参数设置压力给定值,如果用通讯作为压力给定值,通讯地址是多少,求指教?
lch8478
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 317 个
工控威望: 413 点
下载积分: 1236 分
在线时间: 263(小时)
注册时间: 2016-07-13
最后登录: 2024-05-11
查看lch8478的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-31 16:12
一般来说PID通讯给定是外部给定2,也就是40003(说明书150页和152页)。从147页仔细读
lch8478
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 317 个
工控威望: 413 点
下载积分: 1236 分
在线时间: 263(小时)
注册时间: 2016-07-13
最后登录: 2024-05-11
查看lch8478的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-31 17:25
引用
引用第5楼namae于2019-10-31 16:32发表的  :
那要读取PID通讯外部给定1和2的值,又是什么呢?因为ABB的变频器确实没用过。说明书确实没理解透。

可通过定义53组参数映射需要读写的数据。也可以在需要读取的实际参数前面加4映射位modbus地址,比如查看PID1设定值的只读参数为0126,那么映射为modbus地址就是40126.