dayuczj
平常心 VX17676212715东临碣石,以观沧
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 3074 点
下载积分: 2352 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2014-06-22
最后登录: 2025-06-25
查看dayuczj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-30 18:40
当PLC和仪表进行modbus RTU通讯时,仪表给出的PLC地址是40001开始的地址,这个40001对各大品牌的内部地址是多少呢?
比如你用三菱的ADPRW去读这里面的值,LD M0,  ADPRW  H1 K4  K500 K4 D50,那么这个K500和40001是如何对应的?
这个K500我是举例,实际不是K500.
平常心!平常心!
huch1111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 159 个
工控威望: 257 点
下载积分: 38573 分
在线时间: 415(小时)
注册时间: 2016-07-28
最后登录: 2025-06-24
查看huch1111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-05 13:02
PLC地址40001对应寻址地址0x0000,40002对应寻址地址0x0001,寄存器寻址地址一般使用16进制描述