          随着三菱5U  PLC逐步取代3U成为主流,现在做5U的也越来越多,那么问题来了,传统的编程口5U是没有的,传统的人机界面链接方式就没有办法通讯。最近有个项目老板用的5U的PLC和昆仑通泰的人机界面,因为有网口有其他用途,就只能主机带的485串口来尝试了。好了,步骤开始:

            通讯线制作:   MSGS                                  FX5U
                                         7                                  RDA   SDA  短接
                                         8                                   RDB  SDB  短接

           MCGS的设置方法:  1:新建工程 ->设备窗口 ->通用串口父设备 ->子设备选FX系列串口   注意:父设备设置里面设置通讯协议设置: 9600 7 1 无
                                              2:用户窗口随便拉一个指示灯,元件设置为Y0,拉一个按钮控件,元件设置为M0
           GX3编程软件设置方法:   1:参数->FX5UCPU->FX5UCPU->模块参数->485串口->MC协议    协议格式: 9600 7 1 无
                                                      2:写一句程序,LD M0
                                                                                  OUT Y0
            上传人机和PLC程序,实测通讯OK.

            参考资料:1:FX5U串行通讯手册
                              2:FX5U硬件手册
                              3:昆仑通泰硬件手册
                              4:三菱_FX 系列编程口&串口驱动

            仅供参考,不足之处欢迎批评指正,谢谢
                                                                  
[ 此帖被leo10041在2019-10-14 21:46重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(金秋来)
    咯啵白菜1
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 825 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2019-05-25
    最后登录: 2024-06-02
    查看咯啵白菜1的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2020-04-21 04:40
    9600频率设太低,程序大了就会有问题。