fdh2010
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 143 点
下载积分: 742 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2010-08-04
最后登录: 2024-05-11
查看fdh2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-05 19:39
图片:
图片:
图片:
第一次用QD77MS16模块,在控制回原点时,MOV  K9901 U0\G4300  ;回好参考点之后,直接给U0\G6004 H和U0\G6006 赋值,启动运行时发现 轴走的还是回参考点?是不是要
MOV  K0 U0\G4300才行呢?因设备的产品需要更改数据,我不想做在定位数据里面(再MOV  K1-600  U0\G4300),想直接在触摸屏里更改速度位置参数(直接给U0\G6004 H和U0\G6006 赋值),现在不知道怎样解决这个问题?请工控朋友帮帮忙啊?谢谢了!
[ 此帖被fdh2010在2019-10-05 19:59重新编辑 ]
shijianfe
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 136 点
下载积分: 343 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2019-05-16
最后登录: 2024-04-29
查看shijianfe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-06 00:17
定位启动号改改
楼主留言:
感谢帮助,定位启动号是指4300里的参数吗?