百度
苏州硫化机 油压机维修
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1450 分
在线时间: 370(小时)
注册时间: 2007-11-30
最后登录: 2024-05-09
查看百度的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-29 18:03
描述:程序段1
图片:
描述:程序段2
图片:
我看到一个压机程序,有多个压力开关。
程序都是把通道的读取值发送到D100。
程序运行正常。

这样使用有什么好处吗?
怎么感觉有问题。
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1590 分
在线时间: 408(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-04-24
查看枫落云端的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-08 12:35
这个方法就是做暂存用,不多消耗PLC的寄存器,如果再进一步使用FB封装方式,变量不涉及到全局的话,就用局部变量,编程思路里的低耦合,相当于减少了输入输出的变量,移植性强。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(勤工俭学) 有道理。一段小程序,用 ..