好大的小西瓜
没有个性的签名
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 359 点
下载积分: 472 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2017-11-01
最后登录: 2024-05-17
查看好大的小西瓜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-24 20:42
项目有一个步进电机控制的旋转机构,向一个水平面的施加一个恒定可调的力,快到水平面电机提前减速,之后低速向水平面施加一个力,压力达到电机反转,本想用通讯的方式省掉一个压力测量扩展模块,奈何楼主太菜,还是用模拟量编程保险点。。。。。。。如果电机不减速(不快不慢的速度)直接压水平面,是否会产生步进电机失步?压力读数是否会有误差?
Mov#loveD9
1992sd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 233 个
工控威望: 346 点
下载积分: 35439 分
在线时间: 553(小时)
注册时间: 2012-08-23
最后登录: 2024-05-17
查看1992sd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-24 21:06
快速运动状态下测出来的压力,与慢速运动下测得的压力不一样,压力传感器需要一个反应时间,需要一个校正过程。至于丢不丢步,只要阻力不超过扭矩允许值,应该不会丢。
楼主留言:
如果水平面是固定的,这个方案绝对是可行的,每次压的位置固定,测出来的力估计也在允许范围之内,但是我这个水平面是增量是的,导致电机位置不确定