出入门槛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 204 点
下载积分: 665 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2012-12-16
最后登录: 2022-11-10
查看出入门槛的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-24 11:00
1.台达DVP-24ES PLC带 创正科技的伺服            
2. 工艺是   伺服电机转一圈360度   分16等份  每次转22.5度        这个伺服驱动器转一圈的脉冲 即编码器脉冲  625 X16=10000    这个625我是看伺服显示器得到的    PLC总脉冲数给36000  伺服电子齿轮比为10/36  ,这样 每次给2250个脉冲     使用指令PLSY K10000  K2550  Y0   频率10000    脉冲数2550
  3.下面是每次伺服   记录到的脉冲数:

第一组2246    第 二组4496  第三组 6746  第四组 8996   第五组 11246   第6组13496  第七组15746 第 八组17996    记录了八组     后面重复测也是这样的数据

4.发现的问题就是第一组2250-2246=4少了四个脉冲  后面几组 收到脉冲是对的4496-2246=2250.
5.硬件方面的话 PLC到伺服控制器 采用的不是标准线因为仓库没有  所以随便整了个编码器的屏蔽线接的     驱动器也可靠接地了   PLC 的24V电源还有伺服驱动器上所需要的24V电源是单独给的
  
  请教论坛里前辈们   我这个偏差得怎么解决   闭环控制没做过    我现在使用的PLC不支持高速输入    我问台达的工程师说让我通过485通讯读取 驱动器里面的实际脉冲做比较换算 我现在不清楚是伺服自身带偏差还是咋回事    小弟先在这里谢啦!!  
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 979 个
工控威望: 2657 点
下载积分: 21602 分
在线时间: 267(小时)
注册时间: 2013-03-30
最后登录: 2024-03-29
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-25 10:31
牛逼,学习了
工控人加油