yyba_1999
美人一笑解千愁
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2021-10-29
查看yyba_1999的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-19 15:12
     详细程序见附件。
    
     PLC:FX3U,变频器:FR-E700, 通讯模块:FR-485ADP-mb

     出现的问题:可以读取资料(程序第63步),想要读取(第97步)就出错。

D8402=212,D8403=1539  查资料  异常功能代码H6,异常响应H3(数据异常)。

求大神解惑,程序内哪个数据异常?
附件: 20190910ceshi-1.zip (12 K) 下载次数:27
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
yyba_1999
美人一笑解千愁
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2021-10-29
查看yyba_1999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-19 16:14
      H0d    对应变频器 Modbus协议地址40014  运行频率(RAM值) ,应该是没有问题的。
就算改成写入变频器上限频率(H03e8)也是出现这样的错误。搞得莫名其妙。
yyba_1999
美人一笑解千愁
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2021-10-29
查看yyba_1999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-20 08:31
    变频器参数Pr-124   选择  0  无CR/LF。
    有无CR/LF是不是只有在变频器里选择?
yyba_1999
美人一笑解千愁
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2021-10-29
查看yyba_1999的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-20 09:25
   问题已解决,谢谢大家!!!
   变频器Fr-124  应该选择2,有CR/LF。
   谢谢!