37KW风机采用星三角启动,热过载继电器采用施耐得LRE359N 48-65A,接触器采用施耐得2个 LC1N65M5N 1个LC1N40M5N。转换时间13S。电源电压400V,这种控制方式做过不下几十套,最近有一套转换时经常出现过载报警,开始怀疑风机有问题,全部更换后情况仍然出现。接线也检查过没问题,说明一点工厂无地线,自已在钢结构柱里打了一根。不知会不会影响到。
xingyu003
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 192 点
下载积分: 984 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2018-09-12
最后登录: 2024-04-27
查看xingyu003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-20 11:26
引用
引用第1楼guochunyi于2019-09-19 21:00发表的  :
单纯继电器控制,和接地无关。实测电流是多少?

风机正常运行每根线电线约36A,星形启动120A左右逐渐下降。启动起来就没问题一直使用,出现过载情况都是星角转换时出现,怀疑接触器有问题。
xingyu003
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 192 点
下载积分: 984 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2018-09-12
最后登录: 2024-04-27
查看xingyu003的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-20 11:28
引用
引用第2楼goldage于2019-09-19 21:17发表的  :
带风机的话,我怀疑你的电路没问题,但风管需要检查一下

我们用在除尘高备上,600的风管已检查,
xingyu003
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 192 点
下载积分: 984 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2018-09-12
最后登录: 2024-04-27
查看xingyu003的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-20 17:32
引用
引用第5楼jia172于2019-09-20 16:21发表的  :
风机有带剎车吗?

xingyu003
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 192 点
下载积分: 984 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2018-09-12
最后登录: 2024-04-27
查看xingyu003的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-09-20 17:33
引用
引用第6楼龙云浪子于2019-09-20 16:27发表的  :
可以试着把启动时间延长点。我们有一台75KW的风机也是几次调试后延长转换时间到一百多秒后才正常。

因为前面几十套都没问题,所以没考滤这个。过两天过去看看!