snakechencc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2014-04-05
最后登录: 2020-06-10
查看snakechencc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-11 11:08
图片:
图片:
图片:
各位大侠帮忙,FX5U  PLC与电脑可以通讯,按照说明,GTWORKS3写的触摸屏已设置,softGOT2000软件也设置了,但是运行后通讯不上,请高手帮忙看一下哪里没有设置好,
还是PLC或者电脑需要什么设置。
[ 此帖被snakechencc在2019-09-11 11:36重新编辑 ]
旁边是你
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 86 点
下载积分: 484 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2019-08-10
最后登录: 2024-03-02
查看旁边是你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-11 17:04
120是电脑IP,PLC和触摸屏IP看不出来。
[ 此帖被旁边是你在2019-09-11 17:09重新编辑 ]
旁边是你
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 86 点
下载积分: 484 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2019-08-10
最后登录: 2024-03-02
查看旁边是你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-11 17:15
图片:
PLC里要加一个连接
楼主留言:
十分感谢你技术,建立连接我将PLC的IP地址、GT Works3编写的触摸屏程序连接地址设置成一样,就OK了
旁边是你
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 86 点
下载积分: 484 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2019-08-10
最后登录: 2024-03-02
查看旁边是你的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-12 15:38
图片:
图片:
图片:
开始看成触摸屏了。刚刚试了GT soft,也可以。
楼主留言:
真诚感谢!问题已解决
[ 此帖被旁边是你在2019-09-12 15:54重新编辑 ]