各位大侠帮忙,FX5U  PLC与电脑可以通讯,按照说明,GTWORKS3写的触摸屏已设置,softGOT2000软件也设置了,但是运行后通讯不上,请高手帮忙看一下哪里没有设置好,
还是PLC或者电脑需要什么设置。
[ 此帖被snakechencc在2019-09-11 11:36重新编辑 ]
wyfeng1018
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 169 点
下载积分: 702 分
在线时间: 217(小时)
注册时间: 2016-06-01
最后登录: 2024-06-07
查看wyfeng1018的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-11 13:26
你的GOT IP 与 FX5U IP 不在一个段上
GOT IP:169.254.234.100
FX5U IP:169.254.64.120

将GOT IP改成:169.254.64.100应该可以了
wyfeng1018
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 169 点
下载积分: 702 分
在线时间: 217(小时)
注册时间: 2016-06-01
最后登录: 2024-06-07
查看wyfeng1018的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-12 12:50
图片:
192.168.3.250 是PLC的实际IP,需要将GOT IP也建在这个网段,如下图