像咱们的DZ47-63断路器一般都是选电机额定电流的两倍选的。但是施耐德的马达断路器也是要选两倍电机电流吗?还是稍微比额定电流大一点点就好?如图

lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1442 点
下载积分: 3903 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2026-02-26
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-12 16:50
DZ47-63D和GV2都是按电动机额定电流选。