楼主  发表于: 2019-09-09 10:56
图片:
如题 端子图在下面 还有一个问题就是S7-1200的PLC为晶体管的类型,但是输出的COM是不是需要接一个外置24V吗?如果不接电压的话岂不是浪费很多点位,但如果接了电压的话对变频器的端子不是会烧坏吗?因为之前三菱的E700端子控制COM端就不能接任何电压的
beni
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 2122 点
下载积分: 48156 分
在线时间: 2563(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2024-05-15
查看beni的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-09 23:59
要看G120的手册来设置参数,变频器里面的参数可以设置频率和方向,接线要看用什么控制方式啦,它有多段控制、模拟量控制、总线控制,还有接一组变频器报警输出信号
beni
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 2122 点
下载积分: 48156 分
在线时间: 2563(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2024-05-15
查看beni的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-11 00:01
就是DI0-DI5这六个数字量输入,还要设置变频器里面的参数才行,控制方式和频率值也要设置,S7-1200可以输出的COM不必接外部24V电源,只需要在G120变频器的端子31、32接一个外部输入24V电源就可以啦