zx1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 865 个
工控威望: 1199 点
下载积分: 7640 分
在线时间: 576(小时)
注册时间: 2012-10-02
最后登录: 2024-06-07
查看zx1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-06 18:09
因原PLC硬件异常,更换新PLC后发现程序运行有延时现象。有师傅遇到过这种情况没?大家是怎么解决的?卖个关子,我会告知我的解决方法
zx1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 865 个
工控威望: 1199 点
下载积分: 7640 分
在线时间: 576(小时)
注册时间: 2012-10-02
最后登录: 2024-06-07
查看zx1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-06 19:01
最后调节外部电位器后恢复正常