賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 1383 点
下载积分: 1662 分
在线时间: 858(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-05-10
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-03 08:25
之前做项目用三菱的Q系列,L系列PLC的以太网端口连接路由器来编程,一切正常,现在换三菱的FX5U系列的PLC连接路由器,可以连接,就是连接不到1分钟又掉线,频繁掉线根本没办法使用。直接用网线连接就没这问题,有没有前辈遇到过这问题呀。
[ 此帖被賞心悦目在2019-09-03 16:59重新编辑 ]
賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 1383 点
下载积分: 1662 分
在线时间: 858(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-05-10
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-03 12:09
引用
引用第2楼miao1988225于2019-09-03 08:46发表的  :
没有这种问题,和PLC所有连接设备包括电脑全部在一段IP下

我是用的无线路由器,电脑连接无线路由器的WIFI无线编程的,同样的设置,在三菱Q系列和L系列都没有问题,FX5U能连接,就是频繁掉线。打三菱400客服电话,说无线路由器要设置子网掩码和默认网关,都有设置,也是一样频繁掉线,麻烦
賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 1383 点
下载积分: 1662 分
在线时间: 858(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-05-10
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-03 16:59
引用
引用第4楼seafar于2019-09-03 13:34发表的  :
WORK3通讯设置要设置成集线器方式连接,不要设置直接连接,这样改绝对解决问题。

确实是这个问题,我用Q和L系列也是这样指定IP通信没问题,GX Works3界面不一样,没有想到这个原因
賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 1383 点
下载积分: 1662 分
在线时间: 858(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-05-10
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-04 09:02
引用
引用第8楼huiming于2019-09-04 08:36发表的  :
WORKS3在哪里设置成集线器方式连接,方便图片吗?

GX Works3软件上标题栏依次点击:在线—当前连接目标—其它连接方式—打开那个连接目标指定Connection,然后双击那个黄色图标“CPU模块”,就看到了。