楼主  发表于: 2019-09-03 08:25
之前做项目用三菱的Q系列,L系列PLC的以太网端口连接路由器来编程,一切正常,现在换三菱的FX5U系列的PLC连接路由器,可以连接,就是连接不到1分钟又掉线,频繁掉线根本没办法使用。直接用网线连接就没这问题,有没有前辈遇到过这问题呀。
[ 此帖被賞心悦目在2019-09-03 16:59重新编辑 ]
seafar
目前C#
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 619 个
工控威望: 764 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 594(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2023-10-27
查看seafar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-03 13:34
WORK3通讯设置要设置成集线器方式连接,不要设置直接连接,这样改绝对解决问题。