chenyueqin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1722 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2012-04-26
最后登录: 2024-05-11
查看chenyueqin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-28 17:48
]端子SD-AU连接    .SD-STF启停    .4-5   4--20MA频率控制.需要怎样设置.        现在故障显示F5.正转灯闪.求帮助
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1500 点
下载积分: 7402 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-15
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-29 11:31
引用
引用楼主chenyueqin于2019-08-28 17:48发表的 三菱变频器F700端子控制运行设置 :
]端子SD-AU连接    .SD-STF启停    .4-5   4--20MA频率控制.需要怎样设置.        现在故障显示F5.正转灯闪.求帮助

Pr.79=3
Pr.267=0
Pr.126=*Hz 对应20mA时的频率。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(chenyueqin) 真诚感谢!
  • 不懈努力,一切皆有可能 ...