15836154775
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 144 点
下载积分: 12273 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2016-06-13
最后登录: 2024-04-29
查看15836154775的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-27 11:27
有一台设备需要加4路温控,本地远程都可以操作,远程距离500米。我自己想用一个宇电4路温度模块,走通行RS485,500米距离485 通信可靠吗?本人第一次做远距离控制,不知到方案行不行。大家有什么好的方案?谢谢大家帮忙
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 347 点
下载积分: 1044 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2020-06-16
查看wisexdh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-27 11:41
可以,做过485通信1.5公里的,没问题
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com