林家小四
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 100 点
下载积分: 321 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2019-05-19
最后登录: 2024-04-20
查看林家小四的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-27 11:18
电机:SM7J,驱动器:SM7S-R70A10A通过MECHATROLINK- II 通信与KEYENCE进行连接,回原点的时,如果当前位置在原点传感器与负限位之间,会先碰到负限位再寻找原点传感器位置,再启动离开负限位的时候会有一声异响,有没有大佬解惑下?加减速度时间以及速度都设置的很小了,还是会存在;
oppoyun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 204 点
下载积分: 602 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2013-07-17
最后登录: 2024-03-29
查看oppoyun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-16 15:32
换一种复位方式,HOME LS+C相很常用吧