liang9601
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2018-10-22
最后登录: 2024-03-26
查看liang9601的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-23 10:48
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
富士的触摸屏S808   欧姆龙CP1E-N20的PLC     士林的变频器    硬件连接:触摸屏COM1连接变频器(RS485)   触摸屏COM2连接PLC


只需在主轴转速后写入HZ数 按下启动  就可运行至设定HZ    


我看了下触摸屏与PLC程序    只要将HZ数MOV到D94   就完成了  

但是我在触摸屏上找不到D94的设置   在PLC上也就是将HZ数MOV到D94  达到运转HZ数效果  


请问这是如何完成的  有朋友知道吗?   本人刚学不久   还有有知道的朋友告之
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 473 个
工控威望: 582 点
下载积分: 1744 分
在线时间: 450(小时)
注册时间: 2016-09-20
最后登录: 2024-04-28
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-31 12:10
没细看,
1,触摸屏直接通过485通讯给定.
2,触摸屏读取PLC寄存器的值,然后通过RS485给定.

找不到自己看看触摸屏脚本之类的,