zzgzlp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1739 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2012-12-10
最后登录: 2024-05-06
查看zzgzlp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-20 20:01
描述:问题描述
图片:
1   FX3U-485APT-MB与 D700变频器通讯不上:我设置的频率是2000于是我用串口助手读取了发的数据: 01 10 00 0D 00 01 02 07 D0 A4 E1  我的理解依次是  01变频器站号 , 10是写入数据命令 , 00 0D 三菱变频器的频率设定地址,00 01 写入寄存器的个数为1,07 D0则是我设定的频率2000,
A4,E1是CRC校验,除了那个 02我不明白什么意思。只是感觉这个串数据好像没有问题
     2 D700变频器我设置如图片描述,P340,P79,P338这三个数好像相互关联,看的很费劲。网络运行就指485通讯,PU是不是就是本机面板操作运行哩
3066445
残酷的现实容不下过于美好的梦境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2608 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2008-08-10
最后登录: 2024-01-10
查看3066445的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-21 23:16
1.重试次数  D8412应该是D8432  第二个通道
2.定义的通讯格式D8420 =H1097  数据长度8位  停止位1位  偶校验   那么变频器也要设置成一样   变频器的PR119应该设置为0
  设置为1的话 停止位就变成2位了

希望能帮到你
记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的