zhangli1991
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 205 点
下载积分: 794 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2016-08-03
最后登录: 2023-09-07
查看zhangli1991的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-19 11:28
描述:正常
图片:
描述:不对
图片:
用PLC触发固定读码器读码,条码的终止符不对,上位机无法识别,有遇到过的吗,终止符是回车换号
472203351
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 116 点
下载积分: 736 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2019-03-06
最后登录: 2024-05-12
查看472203351的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-19 11:32
不要用终止符,我从来不用
楼主留言:
但是我们PLC上位机,他们非要回车换行的终止符
472203351
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 116 点
下载积分: 736 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2019-03-06
最后登录: 2024-05-12
查看472203351的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-19 12:03
那你PLC发送的时候自己加上也可以啊