hua966
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 565 点
下载积分: 1281 分
在线时间: 171(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-05-15
查看hua966的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-12 11:26
我做电气以来设备上面都是用断路器,现在有一个客户要求设备上用漏电保护开关(设备电源是单相220V)?我想问问大家你们设备上用漏电保护开关吗?
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2793 个
工控威望: 3565 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 3718(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-12 17:44
厂里所有设备均有漏电开关,
即楼上所说带变频器同样有装.

假如用漏电保护开关,会导致电压不平衡时.
负载略有变化.负载瞬间过载而频繁跳闸,影响生产。

上面说过载保护,断路器选用错误会发生这样问题
漏电跳闸是检测过零互感器,不会发生这种情况.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/