majing2004
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 125 点
下载积分: 496 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2018-02-02
最后登录: 2024-04-01
查看majing2004的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-10 11:56
三菱FX3GA加威纶TK6070IP的屏,同样的程序,8套有2套不PLC和屏之间不能通迅,互换发现屏没有问题,难道3GA的PLC这么差,请教各位大侠3GA的圆形接口RS422有参数设置吗?现在搞不清是参数设置问题,还是PLC接口坏了?
majing2004
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 125 点
下载积分: 496 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2018-02-02
最后登录: 2024-04-01
查看majing2004的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-10 17:59
PLC换了就可以,应该是PLC的问题,但不知是不是PLC有什么设置,之前和触摸屏连接从来没有设置过PLC,但2台PLC差不多同时有问题又不确定是不是PLC硬件真有问题
majing2004
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 125 点
下载积分: 496 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2018-02-02
最后登录: 2024-04-01
查看majing2004的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-14 07:55
感谢解答,现在基本确定是PLC接口坏了