zhaosheng998
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 296 点
下载积分: 835 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2013-03-17
最后登录: 2020-07-07
查看zhaosheng998的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-06 18:12
三菱FX3U 扩展FX2N-2AD的模块在程序监控中模拟量输入值一直在不断的变化而且幅度特别大,把压力变送器上的线拔掉数值还是会不断的变化,只是变化幅度小一点,不知道是何原因?
suegu2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 318 个
工控威望: 583 点
下载积分: 6627 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2024-05-14
查看suegu2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-07 08:42
1、接地做好 2、不要用电压输入,用电流或者用通讯的。