我把屏恢复出厂了,重新下载程序,还是不能和s7-300通讯,屏是能和电脑通讯的.用的PPI串口通讯线,s7-300连的也是这个232通讯口,屏通讯拨码开关4位都是0,屏程序应该没问题,我用另一个好的屏恢复出厂再输程序,连这个S7-300plc能通讯,这台不能通讯的屏是什么原因,望高手指点
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8163 个
工控威望: 10292 点
下载积分: 20923 分
在线时间: 2945(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-04-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-06 17:57
软件的组态配置里面和屏的通讯设置里面,抓图看看,连300一般是MPI或者DP
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。