m046
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 338 个
工控威望: 538 点
下载积分: 14855 分
在线时间: 661(小时)
注册时间: 2007-04-17
最后登录: 2024-05-10
查看m046的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-01 13:21
最近做了一个自动抽取称重控制的小项目,用人机和称重仪表,蠕动泵直接走MODBUS-RTU通讯,总共有三个称重仪表,一个蠕动泵控制器四个从站,能通讯上,就是有3秒左右的延迟(人机显示的数值和仪表实际数值),造成实际量和设定量会有一定的误差,几克到几十克不等,调整波特率没什么效果,现在暂时只有通过设置提前量来勉强应对,请教各位师傅是我什么地方没设置对还是触摸屏问题呀?我看触摸屏支持256个从站的呀,才四个站就延迟那么厉害,多一点不是没法用?比较困惑,期待大神们解答,谢谢!







    
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
m046
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 338 个
工控威望: 538 点
下载积分: 14855 分
在线时间: 661(小时)
注册时间: 2007-04-17
最后登录: 2024-05-10
查看m046的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-01 13:56
引用
引用第1楼zhanghao123于2019-08-01 13:36发表的  :
跟着大佬学习,我们不会

哈哈,论坛大神多,跟着一起学习
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
m046
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 338 个
工控威望: 538 点
下载积分: 14855 分
在线时间: 661(小时)
注册时间: 2007-04-17
最后登录: 2024-05-10
查看m046的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-05 09:08
引用
引用第3楼往事如风于2019-08-02 21:04发表的  :
你用的是显控屏吧?

你好,屏通的触摸屏
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
m046
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 338 个
工控威望: 538 点
下载积分: 14855 分
在线时间: 661(小时)
注册时间: 2007-04-17
最后登录: 2024-05-10
查看m046的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-08-06 08:22
引用
引用第7楼hjl76于2019-08-05 18:01发表的  :
3个泵控制12个从站吗?还要读写,是得2秒。485轮询没有办法。我写程序正常是100MS读或写一次,这就得2.5秒

总共四个从站,一个泵,三个称重仪表
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。