请教一下大家,三菱用FX3U做伺服全闭环控制,直接用plc的x0-7高速计数器可以吗?

如果用高速计数器,伺服位置如果要补偿,要自己做程序补偿电机的位置吗,还是有指令可以直接调用?

如果要增加模块,是哪个型号呢?

全闭环没做过,所以好多地方不懂,谢谢!
723512949
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 138 点
下载积分: 505 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2019-05-20
最后登录: 2023-03-24
查看723512949的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-30 20:04
用全闭环的伺服电机外接机械侧编码器实现全闭环,在plc里面写太麻烦了而且还不一定有人家自己做的好